试题详情
- 简答题什么叫给水泵的超载保护?如何进行调整整定?
-
给水泵安全运行时,必须保持其工作点不偏离其工作区域。为防止给水泵工作点落入下限特性区之外,造成损坏设备事故,则在给水泵上都设置有超载保护。
该保护装置的工作原理是利用函数发生器将所测得的给水母管压力值转换成相对应的允许流量值,然后再同给水泵的实际流量进行比较。当实际流量大于允许流量,并超过一定的范围,且在2秒内不能恢复时,则认为给水泵的工作点已超出它的下限特性,离开保护区发出给水泵超载信号,停止给水泵的运行。
投入保护时,需对该保护装置进行全面检查和整定,首先应检查校验给水泵流量变送器及给水母管压力变送器,进行函数转换器的输入输出特性试验,按给水泵制造厂家的技术规范作好保护定值的整定。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 减温调节系统对减温调整门有何要求?
- 反馈校正具有哪些特点?
- 什么叫工质?火力发电厂采用什么作为工质?
- 晶闸管是具有3个PN结、()极的硅半导体
- DCS系统中,在恢复工程时()删除原有工
- 什么是铠装热电偶?铠装热电偶有什么优点?
- 引风调节系统质量指标有哪些?
- 仪表必须在规定的温、湿度条件下工作才能保
- 请画出以太网组成的简图。
- 在各种弹性差压计中,双波纹管差计的弹性元
- 磁性氧量计的工作原理是什么?
- 局部计算机网络的特点有哪些?
- 如何正确启动和停止差压式流量计?
- 在环形网络中,信息槽控制方式是怎样工作的
- 为什么不能用微分调节器单独构成闭环调节系
- mAx1000+plus控制系统中D.I
- 电力系统的电能质量是由()两个指标反映的
- 测量电气设备绝缘电阻为了()
- 制水系统自动制水步骤?
- 火电厂的顺序控制项目有哪些?