试题详情
简答题为什么先张法的张拉控制应力的允许值比后张法规定的高些?
  • 《规范》规定预应力钢筋的张拉控制应力允许值应按表采用。

    《规范》规定的张拉控制应力允许值先张法比后张法略高的原因是:先张拉构件施加预应力 (放松预应力钢筋)时,由于混凝土的弹性压缩, 钢筋的预拉应力随之降底αEσpcI,即:
    σplcon1l-αEσpd
    而后张法构件施加预应力(张拉预应力钢筋)时,混凝土的弹性太缩可以由千斤顶及时补偿。因此,钢筋初始预拉应力(张拉控制应力)不会因混凝土的弹性压缩而降低。即预应力钢筋的应力为:
    σplcon1l
    比较上两个式可知,在张拉控制应力和第一批预应力损失相同的条件下,预应力钢筋中的应力, 先张法的总比后张法的低。同样, 当构件受荷后混凝土预压应力被抵消时, 轴心受拉构件预应力钢筋中的应力,对先张法构件:
    σpocon1
    而后张法构件:
    σpocon1+αEσpd
    比较这两个式可知,当混凝土预压应力被抵消时,预应力钢筋的应力钢筋的应力先张法的仍比后张法的低。 为使先张法和后张法构件预应力钢筋中的应力值及其抗裂能力具有大致相同的水平,因此,适当提高了先张法构件的张拉控制应力允许值。