- 简答题断路器和隔离开关经新安装装置检验及检修后,试验人员需要了解哪些调整试验结果?
 
- 
	(1)与保护回路有关的辅助触点的开、闭情况或这些触点的切换时间。
(2)与保护回路相连接的回路绝缘电阻。
(3)断路器跳闸及辅助合闸线圈的电阻值及在额定电压下的跳、合闸电流。
(4)断路器最低跳闸电压及最低合闸电压。其值不低于30%额定电压,且不大于65%额定电压。
(5)断路器的跳闸时间、合闸时间及合闸时三相触头不同时闭合的最大时间差。 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题
- 变压器的()保护是按循环电流原理设计的一
 - 简述熔断器的用途。
 - 什么叫中性点和中性线?
 - 当所外高压设备发生接地故障时,工作人员不
 - 远动装置的用途就是远距离进行(),由控制
 - 配置钢模板时应尽量错开模板间的接缝。
 - 大容量设备或电容器耐压试验前后应(),短
 - 带电作业人体感知交流电流的最小值是()。
 - 铝包带的缠绕方向与导线外层股线的绞向一致
 - 冬季铁路运输生产的基本特点归纳起来主要有
 - 串联电阻使总电阻(),在电源电压不变的情
 - 组合电器是由断路器、隔离开关、电流互感器
 - 安装在潮湿场所的电气设备应选用额定漏电动
 - 电压互感器的检查和维护内容有哪些?
 - 二次回路图按其不同的绘制方法可分为原理图
 - 在很多电子仪器中,由于输入电压太高,常常
 - 断路器最低跳闸电压,其值不低于()额定电
 - 独立避雷针(线)的接地网与电气设备接地网
 - 一次造成()以下死亡的,为一般事故。
 - 周期性交流量的波形因数等于()。