试题详情
- 简答题辅助设施运维细则消防系统的例行巡视项目及要求有哪些?
-
1.防火重点部位禁止烟火的标志清晰、无破损、脱落;安全疏散指示标志清晰、无破损、脱落;安全疏散通道照明完好、充足。
2.消防通道畅通,无阻挡;消防设施周围无遮挡,无杂物堆放。
3.灭火器外观完好、清洁,罐体无损伤、变形,配件无破损、松动、变形。
4.消防箱、消防桶、消防铲、消防斧完好、清洁,无锈蚀、破损。
5.消防砂池完好,无开裂、漏砂。
6.消防室清洁,无渗、漏雨;门窗完好,关闭严密。
7.室内、外消火栓完好,无渗漏水;消防水带完好、无变色。
8.火灾报警控制器各指示灯显示正常,无异常报警。
9.火灾自动报警系统触发装置安装牢固,外观完好;工作指示灯正常。
10.排油充氮灭火装置:
1)控制屏各指示灯显示正确,无异常及告警信号,工作状态正常。
2)手动启动方式按钮防误碰措施完好;
3)火灾探测器、法兰、管道、支架和紧固件无变形、损伤、防腐层完好。
4)断流阀、充氮阀、排油阀、排气塞等位置标识清晰、位置正确,无渗漏。
5)消防柜红色标记醒目,设备编号、标识齐全、清晰、无损坏。
6)消防柜无锈迹、污物、损伤。
11.水(泡沫)喷淋系统:
1)控制柜各指示灯显示正确,无异常及告警信号,工作状态正常。
2)设备编号、标识齐全、清晰、无损坏;感温电缆完好,无断线、损坏。
3)雨淋阀、喷雾头、管件、管网及阀门无损伤、腐蚀、渗漏;各阀门标识清晰、位置正确,工作状态正确;各管路畅通,接口、排水管口无水流。
4)消防水池水位正常。
12.气体灭火装置:
1)灭火剂贮存容器、选择阀、液体单向阀、高压软管、集流管、阀驱动装置、管网、喷嘴等外观正常,无变形、损伤。
2)各部件表面无锈蚀,保护涂层完好、铭牌清晰。
3)手动操作装置的保护罩、铅封和安全标志完整;感温电缆完好。 关注下方微信公众号,在线模考后查看