试题详情
- 简答题 《公共建筑节能设计设计标准》DGJ32/J96-2010中: (1)第3.1.1条判定甲乙类建筑时所说的中央空调调节系统是否包括VRV空调。 (2)第9.5.1条:采用集中空调方式的建筑物应设置建筑设备管理系统。问题一:此处的集中空调是否包括VRV空调。问题二:乙类采用集中空调方式的建筑物是否要设置建筑设备管理系统。
-
(1)VRV空调现在均要求具有新风系统,应属于中央空调系统;
(2)VRV空调即为集中空调。不论甲类、乙类节能建筑,只
2要∑A大于2万m,均要求设置能耗监测系统;甲类、乙类的区别在于:甲类节能建筑必须要有可再生能源的利用,如太阳能热水系统、地源热泵空调系统,光伏发电或光诱导照明系统等。上述三种必须至少具备一种,否则,审图不予通过。 关注下方微信公众号,在线模考后查看