试题详情
- 简答题500kV线路投运时,一般先合哪一侧开关,为什么?
- 一般先合母线侧开关,再对中间开关进行合环。这样做主要是基于下面的考虑:如果线路在存在故障的情况下投运,而线路保护拒动或者开关拒跳的话,将启动失灵保护跳开其所有相邻开关,停运相邻设备。如果先合中间开关的话,发生上述情况时,将直接导致同串的发变组跳闸,影响面较大;而先合母线侧开关的话,同样发生上述情况,只将对应的母线切除,而不影响我厂对外发供电,只要将线路母线侧开关隔离后,即可恢复母线运行。