- 简答题 在做题的时候发现,钢结构连接计算中,关于对接焊缝剪应力计算时,有好几种方法: (1)V/A; (2)1.5V/A; (3)VS/(Itw)。 在哪种情况下用哪个公式啊?
-
笔者认为,宜按照下面理解:
两个工字形截面的梁采用对接焊缝连接,依据规范,应采用的应力计算公式为τ=VS/(Itw),这也是与材料力学中的做法一致的。为简化计算,也可以认为只有截面腹板部分的焊缝承受剪力,这时,受力截面图形为矩形,,中和轴位置处τ=1.5V/A。