试题详情
简答题简述如何进行500kV超高压送变电工程模拟类ecru量。
  • (1)利用类似本项目建设规模、电压等级、容量、架线形式及使用条件的其他已运行送电线路、变电所进行电磁辐射强度和分布的实际测量,用于对本项目建成后电磁环境定量影响的预测。
    (2)送电线路的测量是以档距中央导线弛垂最大处线路中心的地面投影点为测试原点,沿垂直于线路方向进行,测点间距为5m,顺序测至边相导线地面投影点外50m处止。分别测量离地1.5m处的电场强度垂直分量、磁场强度垂直分量和水平分量。
    (3)变电所的测量应选择在高压进线处一测,以围墙为起点,测点间距为5m,依次测至500m处为止。分别测量地表面处和离地1.5m处的电场强度垂直分量、磁场强度垂直分量和水平分量。
    (4)无线电干扰电平的测量应分别在送电线路、变电所测试路径上以2"m处测量。其中n=0,1,2,ooo911正整数。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看