- 简答题智能保护装置检修过程中如需对光纤进行插拔,应有哪些注意事项?(至少答出5点)
-
1、操作前核实光纤标识是否规范、明确,且与现场运行情况一致;
2、取下的光纤应做好记录,恢复时应在专人监护下逐一进行,并仔细核对;
3、严禁将光纤端对着自己和他人的眼睛;
4、插拔光纤过程中应小心、仔细,光纤拔出后应及时套上防尘帽,避免光纤白色陶瓷插针触及硬物,从而造成光头污染或光纤损伤;
5、恢复原始状态后,检查光纤是否有明显折痕、弯曲度是否符合要求;
6、恢复以后,查看二次回路通讯图,检查通信恢复情况。 关注下方微信公众号,在线模考后查看