试题详情
- 简答题REB103母差保护运行时注意事项有哪些?
-
(1)交流电流回路断线的现象、原因和处理。
1)现象。“XX母差TA断线”光字牌亮,对应屏上的“ALARM”灯断线相指示亮,“BLOCK”灯亮。
2)原因。①主TA至保护屏之间回路断线。②辅助TA断线。㈢元件隔离开关辅助接点切换不良,导致TA切换与一次方式不对应,引起差动回路有差流。
3)处理。㈢①立即检查相应屏上双位置继电器的动作情况是否正确,屏内有无异常声响,辅助TA是否完好,若发现切换不正常或有异常声响,应立即汇报调度,并将保护停用。②若检查完好,则可用“RESET”按钮复归一次,若不能复归则汇报调度,并将保护停用。
(2)当正常运行中出现“互联动作”信号时,应检查屏上各线路切换双位置继电器的动作情况,是否有正、副母线切换同时动作,如有则应检查隔离开关辅助接点情况,并设法继续处理,如不能处理,则汇报调度,以决定是否将保护停用。
(3)当正常运行中出现“低电压动作”或“负序电压”动作信号时,应检查相应屏内交流电压空气小开关是否跳开,如跳开可试合一次,试合不成功,则汇报调度,以决定保护的投、停,如系母线TV空气小开关跳开,则应与其他保护一起考虑进行处理。
(4)当区外故障时,“低电压”或“负序电压”动作信号也可能发出,如发出则应到现场复归。
(5)运行中应加强对切换电源的监视,在切换电源故障的情况下,不允许进行一次倒闸操作。
(6)线路、主变压器、旁路元件的母线隔离开关及母联、分段断路器操作后,应检查相应的TA切换双位置继电器的状态与一次相符。
(7)当220kV母联或分段断路器改检修及需将断路器改冷备用的二次回路工作时,必须由检修人员将母联或分段断路器母差TA退出后才允许工作。
(8)运行中发现屏上信号指示异常,应及时汇报调度,以决定保护的投退。
(9)运行中严禁拨动双位置继电器。
(10)当中央信号“+R.6屏直流消失”(或“+R.7屏直流消失”)光字牌亮时,应立即现场检查是保护直流电源消失还是切换电源消失。
(11)当母联(或母分)断路器改非自动时,应取母联(分段)断路器保护屏上控制回路Ⅰ直流电源连接片的方式进行。同时取下控制回路Ⅱ直流熔断器。
(12)当切换电源失去时,将造成线路断路器失灵保护同时启动正副母差出口,此时失灵保护动作将造成事故停电范围的进一步扩大,因此在运行中应加强对母差电源的监视。
(13)由于220kV母差装置闭锁信号在端子排上无引出,因此在手动按下“BLOCK按钮时,无中央信号。
(14)220kV母差动作出口跳母线上的所有连接元件都经复合负序电压闭锁,失灵启动母差出口跳闸母线上除母联、母分断路器外的元件都经复合负序电压闭锁。
(15)在220kV母差动作出口启动跳母联、母分断路器继电器回路中串了一个二极管,目的是防止当失灵动作时,同时启动失灵断路器接在母线上的连接元件跳闸,因为这是违背“失灵动作第一时间跳母联、母分断路器、第二时间跳线路断路器“的原则的。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 电焊机应有单独的()。
- 日常巡视检查中如何记录GIS各气室的SF
- 监控系统出现异常情况应如何处理?
- 带电作业绝缘工具在现场应放置在上()。
- 母线的作用是什么()。
- 无人值守的综合自动化变电站设备操作模式有
- 为什么电容器组断路器不装设重合闸?
- 磁电系仪表的刻度有何特点?
- 接受调度正令的六个流程:接受操作正令、签
- 在带电的电压互感器二次回路上工作时,严禁
- 起重机操作人员应根据指挥人员的信号来进行
- 距离保护是指利用()。
- 悬臂式起重机工作时,最大仰角一般不得超过
- 凡事故原因分析中存在下列与事故有关的问题
- 电磁系仪表的作用原理是利用被测电流通过定
- 系统发生接地时检查巡视的要求为()
- 变电站运行人员如发现施工人员在施工中违反
- 国网智能变电站保护多采用方式。()
- 为什么单相自耦变压器中性点采用两点接地?
- ()是电器主接线部分的主体。