试题详情
- 简答题用母联开关向空母线充电后,发生了谐振,应如何处理?送电时如何避免发生谐振?
-
应立即拉开母联开关使母线停电,以消除谐振。
送电时可采用线路及母线一起充电的方式或者对母线充电前退出PT,充电正常后再投入PT。 关注下方微信公众号,在线模考后查看