试题详情
- 简答题对新建的变电设备进行冲击合闸操作前,应注意哪些问题?
-
(1)冲击合闸开关应具有足够的遮断容量,故障跳闸次数需在规定次数之内,继电保护应完整投入运行;
(2)选择距离电源较远,对负荷影响较小的开关作冲击合闸点;
(3)长距离高压输电线路在冲击合闸时,应防止导致发电机自励磁及其它内部过电压和末端电压的升高;
(4)选择对稳定影响较小的电源做冲击合闸电源,必要时应适当降低有关联络线的潮流;
(5)对电力变压器冲击合闸前,其中性点应临时接地;
(6)系统稳定破坏或发生事故时,需停止冲击合闸操作。 关注下方微信公众号,在线模考后查看