试题详情
- 简答题施工质量控制要求有哪些?
-
(一)施工前准备
消防设施施工前,需要具备一定的技术、物质条件,以确保施工需求,保证施工质量。消防设施施工前需要具备下列基本条件:
(1)经批准的消防设计文件以及其他技术资料齐全。
(2)设计单位向建设、施工、监理单位进行技术交底,明确相应技术要求。
(3)各类消防设施的设备、组件以及材料齐全,规格型号符合设计要求,能够保证正常施工。
(4)经检查,与专业施工相关的基础、预埋件和预留空洞等符合设计要求。
(5)施工现场及施工中使用的水、电、气能够满足连续施工的要求。
消防设计文件包括消防设施设计施工图(平面图、系统图、施工详图、设备表、材料表等)图纸以及设计说明等;其他技术资料主要包括消防设施产品明细表、主要组件安装使用说明书及施工技术要求,各类消防设施的设备、组件以及材料等符合市场准入制度的有效证明文件和产品出厂合格证书,工程质量管理、检验制度等。
(二)施工过程质量控制
为确保施工质量,施工中要建立健全施工质量管理体系和工程质量检验制度,施工现场配备必要的施工技术标准。消防设施施工过程质量控制下列要求组织实施:
(1)对到场的各类消防设施的设备、组件以及材料进行现场检查,经检查合格后方可用于施工。
(2)各工序按照施工技术标准进行质量控制,每道工序完成后进行检查,经检查合格后方可进入下一道工序。
(3)相关各专业工种之间交接时,进行检验认可,经监理工程师签证后,方可进行下一道工序。
(4)消防设施安装完毕,施工单位按照相关专业调试规定进行调试。
(5)调试结束后,施工单位向建设单位提供质量控制资料和各类消防设施施工过程质量检查
记录。
(6)监理工程师组织施工单位人员对消防设施施工过程进行质量检查;施工过程质量检查记录按照各消防设施施工及验收规范的要求填写。
(7)施工过程质量控制资料按照相关消防设施施工及验收规范的要求填写、整理。
(三)施工安装质量问题处理
经消防设施现场检查、技术检测、竣工验收,消防设施的设备、组件以及材料存在产品质量问题或者施工安装质量问题,不能满足相关国家工程建设消防技术标准的,按照下列要求进行处理:
(1)更换相关消防设施的设备、组件以及材料,进行施工返工处理,重新组织产品现场检查、技零检测或者竣工验收。
(2)返修处理,能够满足相关标准规定和使用要求的,按照经批准的处理技术方案和协议文件,重新组织现场检查、技术检测或者竣工验收。
(3)返修或者更换相关消防设施的设备、组件以及材料的,经重新组织现场检查、技术检测、竣工验收,仍然不符合要求的,判定为现场检查、技术检测、竣工验收不合格。
(4)未经现场检查合格的消防设施的设备、组件以及材料,不得用于施工安装;消防设施未经竣工验收合格的,其建设工程不得投入使用。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 干粉灭火系统调试在系统各组件安装完成后进
- 二级耐火等级的民用建筑疏散走道两侧隔墙的
- 下列有爆炸危险厂房的总体布局正确的是()
- 下列关于灭火器配置场所计算单位的划分说法
- 常见的引火源有哪些?
- 建筑外墙保温材料主要包括墙体和屋面的外保
- 区域火灾风险评估指标体系涉及影响区域火灾
- 细水雾灭火系统按动作方式可分为()。
- 下列做法符合规范要求的是()
- 锅炉房、变压器室应设置在首层靠外墙的部位
- 城市消防远程监控系统正式投入使用前,对系
- 某一类高层办公楼的自备柴油发电机房,设置
- 全淹没式高倍数泡沫灭火系统和局部应用式高
- 气体灭火系统的启动方式一般有()。
- 储压式干粉灭火器和洁净气体灭火器可选用露
- 二级资质的消防设施维护保养检测机构可以从
- 根据现行《火灾自动报警系统设计规范》,火
- 闪点()℃的液体称为易燃液体。
- 《高层民用建筑设计防火规范》规定,一类高
- 某商业营业厅设置在多层钢筋混凝土框架建筑