简答题简述三期水源地停止供水的临时措施?
  • 由于三期供水甲、乙母管在蜗牛村同时出现泄漏,必须同时停水方能开工抢修,需几天时间才能修复。
    1、加装三期生活水泵入口至#5循泵入口池的临时补水管,补水后,要保证双村水源地(一、二期)的供水压力正常。
    2、加装#6凉水塔的临时抽水泵,作为紧急备用水源。
    3、甲乙管停水前,开启#3回收水池与#2匝用消防水池的联络门,将分配水池回收水池、消防水池,#5、6凉水塔补至高水位运行,停水时关闭#5、6凉水他排污门。
    4、各水池满水后联系一公司开启施工供水泵向杂用水池补水,通知化运停床子和水源地停运升压泵,注意监视供水母管压力,防止超压,关闭水源地甲、乙管至供水母管电动门并停电,关闭阀门室供水母管至#1、2杂用消防水池补水门并停电,关闭阀门室供水母管至弱酸处理进水门并停电,启动A回收水泵同时向#5、^凉水他补水。
    5、关闭或关小#5、6定排冷却水,开启#5机开式水至空压机冷却水,关闭#6机开式水至空压机冷却水,停止#6除灰,停运#6机组的开式水、循环水系统,关闭备用空压机的冷却水,调整空压机冷却水回收水泵出口门,避免水池溢流。
    6、#5机组的除灰系统根据需要,减少省煤器等排灰次数,控制柱塞泵运行台数,减少向外排水。
    7、三期有关各部门,除生活用水外,避免其它用水。
    8、在停水期间各值班人员,要严密监视#5凉水塔水位,每小时向值长汇报一次凉水塔水位。但水位低于1、3米并仍有下降趋势时应及时向各级领导汇报,当水位低于0、9米时应申请停机。
    9、停止供水后,由于凉水塔加入生水,化学分场要制定临时措施,坚持每4小时取样化验,分析及添加足够的药品。