- 简答题热继电器误动作的可能原因有哪些?如何处理?
-
产生误动作的一般原因及处理方法如下:
(1)整定电流偏小,以致未过载就动作,应合理调整整定电流;
(2)电动机启动时间过长,使继电器在启动过程中就有可能脱扣,应按电动机启动时间要求,选用具有合适可返回时间的热继电器,或在启动过程中将热继电器短接;
(3)操作频率太高,使热继电器经常受启动电流的冲击,也会造成误动作,应合理选用热继电器;
(4)使用场合具有强烈冲击及振动,使热继电器动作结构松动而脱扣,应选用带防冲击装置的专用热继电器;
(5)连接导线太细,接线端接触不良,致使接点发热,使热继电器误动作,应按技术条件规定选用标准导线;
(6)热继电器调整部件松动,致使热元件整流电流偏小,造成误动作。则可拆开热继电器的盖板,检查动作机构及其部件并加以紧固,再重新进行调整;
(7)热继电器安装处的环境温度与电动机所处的环境温度相差太大,应加强热继电器安装处的通风散热,使运行环境温度符合要求。 关注下方微信公众号,在线模考后查看