- 简答题红外成像检测的安全要求是什么?
-
1)应严格执行国家电网公司《电力安全工作规程(变电部分)》、《电力安全工作规程(配电部分)》及《电力安全工作规程(线路部分)》的相关要求;
2)应在良好的天气下进行,如遇雷、雨、雪、雾不得进行该项工作,风力大于5m/s时,不宜进行该项工作;
3)检测时应与设备带电部位保持相应的安全距离;
4)进行检测时,要防止误碰误动设备;
5)行走中注意脚下,防止踩踏设备管道;
6)应有专人监护,监护人在检测期间应始终行使监护职责,不得擅离岗位或兼任其他工作。 关注下方微信公众号,在线模考后查看