试题详情
- 简答题变压器铁芯多点接地的主要原因及表现特征是什么?
-
统计资料表明,变压器铁芯多点接地故障在变压器总事故中占第三位,主要原因是变压器在现场装配及安装中不慎遗落金属异物,造成多点接地或铁轭与夹件短路、芯柱与夹件相碰等。
变压器铁芯多点接地故障的表现特征有:
(1)铁芯局部过热,使铁芯损耗增加,甚至烧坏;
(2)过热造成的温升,使变压器油分解,产生的气体溶解于油中,引起变压器油性能下降,油中总烃大大超标;
(3)油中气体不断增加并析出(电弧放电故障时,气体析出量较之更高、更快),可能导致气体继电器动作发信号甚至使变压器跳闸。
在实践中,可以根据上述表现特征进行判断,其中检测油中溶解气体色谱和空载损耗是判断变压器铁芯多点接地的重要依据。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 主要用于解释长气隙、高气压的气体放电的是
- 在10kV电压互感器工频交流耐压试验中,
- 变压器大修是比较彻底的检修,属于()性检
- 用感应法可以准确地找出电缆埋设的路径。将
- 接触器的常态是指()。
- 测量电压互感器一次绕组直阻时应使用双臂电
- 变压器在运行中产生气泡的原因有哪些?
- 用万用表欧姆档测量晶体管参数时,应选用(
- 按照《电气装置安装工程电气设备交接试验标
- 通过测量电阻性电流IR与电容性电流IC之
- 开关掉闸后,在没有找出故障原因之前,如急
- 在电力系统正常运行情况下,如果电压互感器
- 测量变电站接地网的接地电阻通入电流不小于
- 一台QF-25-2型25000kW同步调
- 焊接熔池
- 测量断路器绝缘电阻时,断路器应在()情况
- 输入的专业英语为()。
- 变压器油的在线监测可监测变压器()故障和
- 与QS1电桥配套的标准电容量其技术条件规
- 电动机的接线方式主要有()种。