- 简答题测量电缆线路绝缘电阻时应注意哪些事项?
-
(1)试验前将电缆放电、接地,以保证安全及试验结果准确;
(2)兆欧表应放置平稳的地方,以避免在操作时用力不匀使兆欧表摇晃,致使读数不准;
(3)兆欧表在不接被试品开路空摇时,指针应指在无限大“∞”位置;
(4)电缆绝缘头套管表面应该擦干净,以减少表面泄漏;
(5)从兆欧表的火线接线柱“L”上接到被试品上的一条引线的绝缘电阻,相当于和被试设备的电阻并联,因此要求该引线的绝缘电阻较高,并且不应拖在地上;
(6)操作兆欧表时,手摇发电机应以额定转数旋转,一般保持为120r/min左右;
(7)在测定绝缘电阻兼测定吸收比时,应该先把兆欧表摇到额定速度,再把火线引线搭上,并从搭上时开始计算时间;
(8)电缆绝缘电阻测量完毕或需重复测量时,须将电缆放电,接地,电缆线路较长和绝缘好的电缆线路接地时间应长些,一般不少于1min;
(9)由于电缆线路的绝缘电阻值受到很多外界条件的影响,所以在试验报表上,应该把所有影响绝缘电阻数值的条件(例如温度、相对湿度、兆欧表电压等)都记录下来。 关注下方微信公众号,在线模考后查看