试题详情
- 简答题变压器差动保护动作后如何检查处理?
-
差动保护动作的可能原因是:
(1)变压器及其套管引出线故障。
(2)保护的二次线故障。
(3)电流互感器开路或短路。
(4)变压器内部故障。根据平时运行状况,检查以上故障的可能性,如发现属非变压器故障,可及时处理后投入。如属变压器故障,则停止运行,经过试验、油化验后再予确定。 关注下方微信公众号,在线模考后查看