- 简答题运行中发现油断路器严重缺油应如何处理?
-
应作以下处理。
(1)先取小操作电源的熔断器,防止其自动跳闸。
(2)有条件时,将负荷通过旁路母线或备用断路器送电。
(3)停下缺油的断路器,做好安全措施,进行检修和加油。 关注下方微信公众号,在线模考后查看