试题详情
- 简答题发电机的常见故障及其保护方式?
-
常见故障:
(1)定子绕组的相间短路
(2)接地短路及匝间短路
(3)转子绕组的一点、两点接地短路
(4)失磁
保护方式:
(1)反应相间短路的纵差动保护
(2)反应相间接地故障的接地保护
(3)匝间短路保护
(4)励磁回路一点接地保护
(5)励磁回路两点接地保护
(6)失磁保护 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 下列不是对称分量法所用的运算子α表达式的
- 分立元件构成的继电保护二次接线图,展开式
- 三相短路电流冲击波倍数K=i/I",其中
- 自动低频减负荷装置动作后,应使运行系统稳
- 电力电容器1.15倍工频稳态过电压下,每
- 发电机从失磁开始到进入稳态异步运行可分为
- 同期装置有①②③三个电压端子,①②端子接
- 运行中的高频保护,二侧交换高频信号试验时
- 高频保护通道的工作方式可分为:()发信和
- 发电机在电力系统发生不对称短路时,在()
- 下列因素()与输电线路纵联差动保护正确工
- 串补电容后的短路电流比较串补电容前的短路
- 对一次电力系统的发电、输配电以及用电的全
- 继电保护设备与本间隔智能终端之间的通信应
- 变压器在运行中补充油,应事先将重瓦斯保护
- 对2Y接线的水轮发电机,当中性点有六根引
- 一次系统A、B、C三相相色是什么?
- 当Y,d接线的变压器三角形侧发生两相短路
- 二次回路中电缆芯线和导线截面的选择原则是
- 零序电流保护,能反映各种不对称短路,但不