试题详情
简答题 有两栋高层建筑,其俯视图见图1,主楼地上部分为20层,高度为75.500m,裙楼为四层,高度为18.450m,请分析以下问题: 图1高层建筑俯视图 (1)建筑物的登高面应该设置在哪个位置? (2)对这个位置有什么要求? (3)能否在图(b)中正立面设置一个高9m,宽20m,进深6m的雨棚?为什么? (4)上述建筑物周围如果设置消防车道应采取什么形式的消防车道?
  • (1)因为对于高层建筑,根据消防登高车的变幅角的范围以及实地作业,高度不大于5m且进深不大于4m的裙房不会影响举高车的操作。因此,根据上图可知,图A.中登高面应设在背立面,即图中的上方立面,图B.中登高面应设在正立面,即图中的左上方立面。
    (2)登高面应至少沿一条长边或周边长度的1/4且不小于一条长边长度的底边连续布置,该范围内的裙房进深不应大于4m,高度不大于5m。建筑高度不大于50m的建筑,连续布置消防车登高操作场地有困难时,可间隔布置,但间隔距离不宜大于30m,且消防车登高操作场地的总长度仍应符合上述规定。
    (3)在图B.中正立面不能设置一个高9m,宽20m,进深6m的雨棚,因为这不满足登高面范围内“裙房进深不应大于4m,高度不大于5m”的要求。
    (4)上述建筑物为一类高层民用建筑,其周围如果设置消防车道应采取环形消防车道,如果受场地所限,可以沿建筑物两个长边设置消防车道。