试题详情
- 简答题在对电能表(感应式)进行轻载调整时,若误差时快时慢,应检查哪些内容?
-
在轻载调整时,误差时快时慢应检查:
(1)计度器第二位字轮是否在进位。
(2)与计度器耦合的蜗杆是否毛糙。
(3)是否圆盘不平整或轴干不直摩擦其他部件。
(4)圆盘的工作间隙中是否有灰尘、杂物和铁屑。 关注下方微信公众号,在线模考后查看