试题详情
简答题请简述直流接触器检修和调整的技术标准。
  • (1)接触器安装牢固,各部螺丝紧固,电接触可靠。
    (2)各绝缘部位清洁;灭弧线圈的匝间绝缘良好,绝缘垫完整。
    (3)触头安装牢固,触头表面平整无烧蚀(合金层有效)侧端无毛刺。
    (4)动、静触头(合金面)接触良好,线接触长度不小于触头宽度的4/5。
    (5)触头开度:160D、100-5A型触头开度为12mm±2mm,315型触头开度为14mm±1mm。
    (6)触头超程及错开量,触头超程(闭合缓冲距离)≥1.2mm,触头最大错开量≤1.5mm。
    (7)接触器触头闭合迅速,断开快捷,动作灵活,不蹭弧罩。
    (8)辅助开关完好安装牢固;开关挺杆与压板对正,弹簧齐全有效,开距:4mm。
    (9)主、辅触头动作顺序:主触头终接触后,辅助开关动作(闭合、断开)到位,且有缓冲。动作同步有效,开关界限分明。
    (10)双触头接触器绝缘隔板表面清洁,无缺损。
    (11)双触头接触器两触头动作吸合、断开,速度一致,同步性良好。
    (12)高低压绝缘电阻值:干燥天气≥20MΩ,潮湿天气≥1MΩ。
    (13)保护电路:电阻、电容安装牢固,接线良好。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看