- 简答题设计大、中型循环水泵房时(施工图),应考虑哪些设施?向哪些专业、提出哪些设计条件?如何会签?
-
循环水泵房设计,给排水作为主导专业,除本专业设计外,还应对其它专业的设计内容要统盘考虑,尤其是在平面布置和设计标准上应提出建议和意见,以使设计成品更趋完善和满足用户要求。
应考虑的主要辅助设施如下:
控制室、分析化验室、更衣室、卫生间、储藏室、加药间、加氯间、药品库、氯瓶库(室外半露天)和变配电室等。
在循环水泵房设计中,作为主导专业,需要向以下九个配合专业提出设计条件
(其程序见给排水专业施工图设计深度规定、SLDI263C01),其主要条件内容简述如下:
(1)建筑专业建筑平面布置及高层、各类房间适用功能、采光要求、门的布置及规格、地坑及地沟布置、以及防腐要求等。
(2)结构专业水泵房及辅助房间的跨度及高度、设备平面布置(含大型阀件)、动及静设备重量、地脚螺栓尺寸、水池、管沟平面布置及深度,吊车型号、起重量、起升高度、以及跨度LK等,附平面布置图。
(3)电气专业
A、动力用电用电设备名称(如各类设备、计量泵、电动阀门、搅拌电机、分析化验设备电机及电动吊车等)、配套电机型号及性能、工作及备用台数、年工作时数、控制方式及对电源可靠性要求,向电气提供特殊用电设备的电气原理图,以及用电设备平面布置图。
B、照明用电水泵房及辅助阀件的使用功能、环境特性及有无事故照明要求,附平面布置图、
(4)、电讯专业行政及调度电话的位置及门数,是否配备手机和扩音对讲,视设计标准而定,附控制室平面布置图。
(5)、自控专业大、中型电机转子、定子温度测量、水泵进、出口压力、计量泵出口压力,以及水池液位和报警等、
(6)、采暖通风专业水泵房及辅助房间采暖温度、主要运行水泵功率和台数,分析化验室各房间功能,以确定其通风方式,附平面布置图。
(7)、动力管道专业
低压蒸汽用量、以及内外接管位置和标高。
(8)、总图运输专业
最终版的水泵房及辅助房间的平面布置图及主要剖面图、药品及氯气钢瓶的年运输量等,由总图运输专业作最终确认,如有变化,应及时同有关专业协调。
(9)、设备专业
药剂的溶解槽、溶液储槽等设备条件。
(10)、作为主导专业,对条件接收专业的图纸,由提条件人或专业负责人进行设计会签,以所提一、二次条件与对方有关图纸一一对应核实,如不符合设计条件,要求对方按条件修改或补充,否则不予会签。 关注下方微信公众号,在线模考后查看