试题详情
- 简答题 某小区工程建筑面积为80340m2,由甲地产开发公司开发,乙建筑公司总承包,丙公司进行监理。2011年5月乙建筑公司将施工升降机拆除工程整体分包给A劳务公司。工程基本完工时,A劳务公司机修班进入施工现场8号楼,准备对使用的施工升降机进行拆卸,在15层层门处横向垫设2根钢管,准备将吊笼从17层下降到15层,4人到施工升降机顶部,首先拆卸了防坠钢丝绳。在进行下步工作时,吊笼钢丝绳突然断裂,吊笼由17层坠落至15层,将15层处垫设的钢管撞弯,其中一人跳出抓住导轨(重伤),其余三人随吊笼一起坠楼至地面,死亡。 现场勘验情况: 1.事故发生前一年内施工升降机未进行月检、保养和额定载荷防坠试验。 2.事故施工升降机钢丝绳在卷筒上排列混乱,存在大量断丝,并伴随着严重的磨损和锈蚀是钢丝绳断裂的主要技术原因。 3.A劳务公司拆卸前既未制定专项施工方案,也未阅读该施工升降机说明书。 4.拆除作业时乙建筑公司和丙监理公司均无人在现场进行监督管理。 丙监理单位在本案中应当承担什么责任?该如何履职?
-
丙监理单位应当承担监理责任。
本案中的监理公司应按以下内容履职:
(1)审查施工组织设计中的安全技术措施和专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。
(2)在实施监理过程中,发现存在安全事故隐患的,应当要求施工单位整改,情况严重的应当要求施工单位暂时停工,并及时报告建设单位。
(3)监理公司要审核起重机械安拆单位、使用单位的资质证书、安全生产许可证和特种作业人员的特种作业资格证书。
(4)监督安装单位执行起重机械安装、拆卸专项施工方案情况。
(5)监督检查建筑起重机械的使用情况。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 在施工升降机运行中和吊笼未停妥前,不得开
- 某小区工程建筑面积为80340m<
- 施工升降机安装标准节连接螺栓时,宜()
- 指挥人员要求塔机司机“紧急停止”,应发出
- 设置连续剪刀撑的的斜杆水平间距宜为()m
- 施工升降机基础底架应能承受施工升降机作用
- 在吊笼顶部安装施工升降机,必须把加节按钮
- 模板支架安全检查评定现行行业标准有哪些?
- A县投资控股有限公司建设的经济适用
- 当遇到可能影响施工升降机安全技术性能的自
- 承插型盘扣式钢管脚手架拆除的支架构件,应
- 连墙件应靠近门架的横杆设置,距门架横杆不
- 混凝土强度达到设计强度等级标准值的()时
- 当扣件式钢管脚手架架体搭设高度超过()米
- 施工升降机转移施工现场必须认真检修、调试
- 门式脚手架在使用期间,不应拆除()
- 施工现场临时用电安全技术规范》规定,临时
- 建筑起重机械检测报告必须经()签认、审核
- 方木和原木结构包括齿连接的(),屋面木骨
- 请根据法律法规的规定,简要回答施工企业不