试题详情
简答题锅炉缺水的处理
  • 1、发现水位低报警时,对照汽、水流量,校对水位指示是否正确,检查自动调节功能有否异常。
    2、确证水位较低时,将给水自动切为手动,增加给水流量。若给水调节阀在较小位置卡时,应投入给水旁路,同时到就地开大调节阀。检查并关闭放水门、排污门。
    3、若由于给水泵跳闸或其再循环门突开引起的,应尽快恢复。
    4、经上述处理无效,水位继续下降,降低机组负荷。
    5、当水位下降至-330mm时,锅炉MFT动作,若MFT拒动,应手动MFT,按紧急停炉有关规定处理。
    6、停炉后,确定汽包内有水、可缓慢进水,同时应注意汽包上、下壁温差小于56℃,故障消除后方可重新点火。若停炉时任何水位计都显示不出,严禁向锅炉进水,汇报有关领导,具体进水时间由总工程师决定。