试题详情
简答题TFT-060/B型调节组件是如何实现双向无扰切换的?
  • TFT-060/B型调节组件是通过本机上的自动/手动切换电路及操作器(如TFC-060/B)型来实现双向无扰切换的。
    当调节组件切换开关在自动位置时,继电器K1、K2、K3激励,调节组件处于自动状态,按PID调节规律输出自动信号。
    当调节组件切换开关在手动位置时,虽然继电器K1、K2、K3失电,但由于积分电路的保持电容C6上贮存着电压,保持了切换前调节组件的输出电压,故切换是无扰的。
    当调节系统通过操作器进行手动操作时,继电器K1激励,手动信号通过电阻R26对集成运算放大器AJ进行积分式的增加或减小,调节组件输出电压随手动信号的大小变化,实现了调节组件的输出跟踪手动信号。
    当操作器由手动转向自动位置,使调节组件由手动转向自动位置时,由于积分电路的保持作用,调节组件输出不会发生变化,切换也是无扰的。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题