试题详情
- 简答题 某装饰装修工程公司承揽某商场的装修工程施工任务。 1.在门窗的制作与安装过程中采用了如下的施工方法。 (1)铝合金门窗的安装采用了边安装边砌口的方法施工。 (2)建筑外门窗直接用射钉固定在砌体上。 (3)塑料门窗框与墙体间缝隙采用了密封胶密封。 (4)在安装中空玻璃时,镀膜层朝向室外。 2.在对门窗的制作与安装工程质量控制中采取了如下措施。 (1)厚度大于50mm的门窗扇应采用螺杆连接门窗框。 (2)铝合金门窗推拉门窗扇开关力应不小于100N。 (3)对埋入砌体或混凝土中的木砖应进行防膨胀处理。 (4)制作木门窗的木材中的甲醛含量应符合设计要求。 (5)胶合板门的横棱和上、下冒头应采用密封胶密封,以防透气。 【问题】 1.在门窗的制作与安装过程中采用的施工方法中,哪些方法是不妥当的,并改正。 2.在对门窗的制作与安装工程质量控制中采取的措施中有哪些是不妥当的,请逐一指正,并指出正确的措施或说明理由。
-
1.门窗的制作与安装过程中采用的施工方法的不妥之处及正确做法。
(1)不妥之处:铝合金门窗的安装采用了边安装边砌口的方法施工。正确做法:铝合金门窗的安装应采用预留洞口的方法施工。
(2)不妥之处:建筑外门窗直接用射钉固定在砌体上。正确做法:在砌体上安装门窗严禁用射钉固定。
(3)不妥之处:塑料门窗框与墙体间缝隙采用了密封胶密封。正确做法:塑料门窗框与墙体间缝隙应采用闭孔弹性材料填嵌饱满,表面采用密封胶密封。
(4)不妥之处:在安装中空玻璃时,镀膜层朝向室外。正确做法:在安装中空玻璃时,镀膜层朝向室内。
2.门窗制作与安装工程质量控制措施中的不妥之处及正确做法。
(1)不妥之处:厚度大于50mm的门窗扇应采用螺杆连接门窗框。正确做法:门窗框和厚度大于50mm的门窗扇应采用双榫连接。
(2)不妥之处:铝合金门窗推拉门窗扇开关力应不小于100N。正确做法:铝合金门窗推拉门窗扇开关力应不大于l00N。
(3)不妥之处:制作木门窗的木材中的甲醛含量应符合设计要求。正确做法:制作木门窗的木材中的甲醛含量应符合设计要求。
(4)不妥之处:对埋人砌体或混凝土中的木砖应进行防膨胀处理。正确做法:对埋入砌体或混凝土中的木砖应进行防腐处理。
(5)不妥之处:胶合板门的横棱和上、下冒头应采用密封胶密封,以防透气。正确做法:胶合板门的横棱和上、下冒头应各钻两个以上的透气孔,透气孔应畅通。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 住房和城乡建设部颁布的《城市地下管线工程
- 模板的拆除顺序一般为()。
- 下列()不属于工程总承包的主要方式。
- 影响墙、柱的允许高厚比的主要因素有()。
- 事故发生后,事故现场有关人员应当立即向本
- 背景资料: 某开发商投资新建一
- 关于燃烧三要素的说法,正确的是( )。
- 关于等节奏流水施工特点的表述,错误的是(
- 关于施工单位项目负责人安全生产责任的说法
- 某工程基础工程施工阶段分解为挖土方、做
- 钢筋工程中,( )为双向钢筋时,其底面短
- 一般工程建设项目只需要进行()。
- 网络计划的实施与控制阶段的步骤不包括()
- 梁下部纵向受力钢筋接头位置宜设置在()。
- ()是建筑物的主要灭火设备。
- 如下图所示,P1、P2分别为两个相互垂直
- 在正常使用条件下,保温工程的最低保修期限
- 凡在我国境内建设下列各项工程中除( )外
- 事件一:本工程基坑深8.5m,北侧
- 某医院门诊楼,位于市中心区域,建筑