试题详情
- 简答题系统提示风压报警如何处理?
-
①当主机故障时,设备会自动切换至备机运行,恢复设备正常使用后再进行故障查找。
②当自动切换设备故障时,应立即进行人工切换或人工启动设备,倒至备用空压机使用,保证设备正常使用后再进行故障查找。
③风管路发生漏风故障,可采用关闭漏风处两端阀门的办法临时处理,停用相关设备,尽量缩小影响范围。对其它设备进行连续多次操作动作正常后,恢复使用。 关注下方微信公众号,在线模考后查看