- 简答题某一类高层建筑每层建筑面积为800平方米,一、二、三层为商场,装修中采用B2级材料。设有上下连通的自动扶梯。该工程设有自动喷水灭火系统和自动火灾报警系统,但在自动扶梯处未采取防火分隔措施。对自动扶梯进行防火分隔的方法有哪些?
-
对自动扶梯进行防火分隔的方法有:
1)在二、三层或一、二层自动扶梯四周设置防火卷帘;
2)在其中两对面设防火卷帘、另外两侧面设置固定的防火墙;
3)在自动扶梯穿过楼板处设水平防火卷帘;
4)当自动扶梯开口尺寸不超过15米×8米时,可设置防火分隔水幕。 关注下方微信公众号,在线模考后查看