- 简答题在哪些情况下,操作前,必须进行核相?
-
1.一切新安装、改装与系统有联络关系的设备和线路;
2.进线检修;
3.变压器检修、折装电缆引线接头或调整分接开关;
4.系统电缆重做接线盒、电缆头、移动电缆及其它可能变换相别的作业时;
5.PT的二次回路接有同期回路,当检修PT或变动二次回路须做假同期试验。 关注下方微信公众号,在线模考后查看