- 简答题 如图E-55所示,电压互感器的变比为,第三绕组接成开口三角形,但B相极性接反,正常运行时开口三角形侧电压有多少伏?并画出相量图。
-
正常运行时,第三绕组的相电压为100V,但B相极性接反时,相当于A、C两相电压相量相加再加上负B相电压,从相量图可知开口三角形侧的输出电压为2Uph为200V。相量图见图E-56所示。