试题详情
简答题如何判断工频高压试验所产生的放电声的故障性质?
  • 做工频试验过程中产生不正常的放电声时,可根据放电声的特点判断故障的性质。
    (1)在升压过程或持续阶段,发生好似金属物撞击油箱的清脆响亮的声。重复加压试验时,电压下降不明显。这种放电一般属于油隙绝缘结构击穿。如油隙距离不够(引线一油箱),或电场畸变(引线没有穿入套管均压球,圆弧半径太小等),都可能造成油隙绝缘结构击穿。
    (2)声音仍然是清脆的金属敲击声,但较前一种小,仪表摆动不大,重复试验时放电消失,这种放电属于变压器油中气泡放电。
    (3)放电声为"哧哧"或"吱吱"声,或者是很沉闷的响声,放电时电流表的指示立即超过最大偏转指示。重复试验时放电电压明显下降。这种故障往往是固体绝缘爬电,绝缘包扎较松或开裂、撑条受潮或质量不好沿撑条爬电、引线绝缘搭接锥度太短或爬电距离不够、绝缘角环纸板爬电或绕组端部对铁轭爬电等。这种故障一般较难寻找。
    (4)加压过程中,变压器内部有炒豆般的噼啪响声,电流表示稳定。这种放电可能是悬浮的金属体对地放电。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题