试题详情
简答题试述变压器真空干燥的过程。如何判断干燥结束?
  • 将器身置于真空罐内,将温度计探头放在器身的几个部位,接好高低压绝缘电阻测量线并引出。将真空罐密封,开始加温,升温速度不宜太快,器身温度升高到95~100℃,保持一定时间(通风口应打开)。然后开始抽真空,先抽低真空,并在低真空及该温度下维持一段时间(35kV的变压器约6h,110kV的变压器约16h,220kV的变压器约26h)。此后继续逐渐将真空度提高到93kPa以上,器身温度仍保持95~105℃。在干燥过程中,每小时放一次冷凝水,每2h测一次绝缘。当绝缘电阻连续6h不变且连续3h放不出水时,即认为干燥完毕。