试题详情
- 简答题有一台630kVA、35/6.6kV、I1N/I2N =18/95.45A、50Hz的单相变压器,在高压侧加电压做短路试验,测得Ik=17.2A,Uk=2.27kV,Pk=9.5kW,求折算到高压侧的短路阻抗、短路电压百分值(不需进行温度换算)。
-
短路试验在高压侧加压,测得短路阻抗为折算到高压侧的值
Zk=Uk/Ik=2270/17.2=132(Ω)
折算到高压侧的短路阻抗为132Ω,短路电阻是32.2Ω,短路电抗是128Ω,短路电压百分值为6.79%。 关注下方微信公众号,在线模考后查看