试题详情
简答题发电机并网的主要操作及注意事项是什么?
  • 并网前的检查:
    (1)检查升压站待并网的与发电机有关的断路器、隔离开关状态应与操作台的把手位置对应,而且位置正确。
    (2)各断路器、隔离开关的动力电源及操作电源应具备运行条件。
    (3)检查励磁系统正常,氢水冷却系统正常。
    (4)发电机定子、转子绝缘合格,其他部分正常。
    (5)定子三相电压(流)表、转子电压(流)表指示为零,其他表计正常。
    并网的操作:
    (1)在汽轮机定速前,合人隔离开关;如果是冷态启机,等空载暖机快要结束时,合入隔离开关。
    (2)将发电机升压至额定电压后,核对定子三相电压与励磁空载电流、电压。
    (3)将同期表计投入,看整步表针的转动情况,可适当调整汽轮机的转速;当整步表的指针转动的周期小于或等于整定的脉冲周期时,将主断路器合人。当合入主断路器后,各表计都相应地变化,并有指示,说明发电机已并网成功。
    注意事项:并网时,同步的转向一般为顺时针转动,表示发电机的同步转速略高于系统的同步转速。这样并网后,发电机可以立即带上有功负荷,大机组选择操作更为有利。尤其是在设有逆功率保护的机组并网时,更应注意采用顺时针的并列方法。