- 简答题131.简述更换vensys変桨旋转编码器的过程
- 1.首先将变浆柜断电,变浆模式在手动模式下,就是将变桨柜电源开关Q1开关打到OFF的位置,将S1开关打到Manual位置.2.拆卸变浆电机后盖(工具8mm的开口扳手).3.拆卸变浆电机风扇,一共三个螺栓.4.拆卸旋编的信号线插头、多余的扎带线及旋编固定盘的3个螺栓.5.然后将旋编固定盘撬下来,拆除花键,拆卸旋转编码器在固定盘上的固定螺栓.6.安装旋编,安装顺序同拆卸的反步骤.7.旋编测试,强制变浆角度到叶片机械零度,然后旋编清零——将1X3:14端子使用短接线接在24V上维持两秒钟即可,使用对讲机与面板观察人员通话,确定清零成功后,手动变浆至60度左右,观察手动变桨速度是否正常,手动变桨然后S1开关打回Auto档位进行自动变桨,观察此时的变桨速度以及最终的停止位置是否正常.