简答题一回额定电压为10kV的配电线路,干线用相等截面的铝绞线架设,线路几何均距为1m,容许电压损失5%,线路每段长度和负载、功率因数cosφ值如图D-22所示。平均电抗X0=0.38Ω/km,干线材料计算电导率为32m/(Ω2mm2)。试按容许电压损失选择导线截面。已知LJ型架空线路导线的电阻及电抗(Ω/km),如表D-1所示。
  • (1)功率分布的计算
    各段线路功率分别为

    =1160-j774.4(kVA)
    (2)线路允许电压损失

    (3)电抗中允许电压损失 
    选取平均电抗X0=0.38Ω/km,则电抗中允许电压损失为
    =157(V)
    (4)电阻中允许的电压损失

    (5)导线截面
    导线计算截面为

    所以选取LJ-70型铝绞线。