试题详情
- 简答题某住宅楼共6层,层高均为3.2m,给水引人管标高为 -1.8m,管路沿程损失为1mH20,局部阻力损失为沿程阻力损失的60﹪,水表水头损失为0.5mH20,现由于工艺需要,要求楼顶的流出水头恒定为1m,试计算该系统进水总管所需的总压力。如果室外给水管网的常年供水压力为0.2MPa,试选择合适的给水方式。 (取g=102/sm)
-
H=H1十H2+H3+H4
H=1=6×3.2-(-1.8)=21(mH2O)
H=2=1×(1+60﹪)=1.6(mH2O)
H=3=0.5mH2O
H=4=1mH2O
H=24.1mH2O
所需压力H=24.1×1000×10=241000 Pa=0.24MPa>0.2MPa ,而且要求水压恒定,故可选用气压给水方式。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 管道保温常用的保温方法有()。
- 相对标高:我国把青岛的黄海平均海平面定为
- 兆欧表测量时,手柄应在每分钟()转左右。
- 力的三要素是()。
- 屋顶按其坡度不同,一般可分为平屋顶、()
- 由于钢筋混凝土剪力墙顶层连梁承受了较大剪
- 一只单联开关控制一盏灯时,开光应装设在(
- 某施工单位承担南方一钢铁厂烧结工程15个
- 光源发光在各个方向基本相同的配光灯型为(
- 室外排水系统附属构筑物包括()。
- 电气施工图包括()。
- 阀门Z44T—16的公称压力是()。
- 镀锌钢管的规格使用()表示。
- 关于导线的选择,()是正确的。
- 室内给水的划分是以建筑物的()为界进行划
- 简述水道工作业中巡检定检应注意的事项。
- 热力站的主要设备为换热器,其他为水泵、(
- ()常用作调压器使用。
- 属于配水点组成的有()
- 下列哪种方法不是室内钢管的连接方法()。