试题详情
- 多项选择题某检测单位在某工程抽取25个芯样评定某部位混凝土强度,经试验并计算该25个芯样强度平均值fcu,cor,m=35.8Mpa,标准差Scor,=5.3Mpa,查附录B得k1=1.306,k2=2.292,下列说法正确的是()。
A、该25个芯样强度值中有异常值
B、规范不允许剔除任何芯样试件抗压强度值
C、该25个芯样强度值中无异常值
D、规范允许剔除芯样试件抗压强度中的异常值
- A,D