- 简答题简述102-J停车联锁动作过程。
- 动作过程:当密封油气压差低到停车整定值时,LPdS-130和LPdSI-130触点动作、当润滑油压低到停车整定值时LPS-110和LPSI-110触点动作,当116-F液位过高时,HLA-151接点翻转,当控制器SIC-102的ESD触点CCC02-DO动作,或PB-72手动停车,则均使CCC02-DI得电动作,使SIC-102控制器ESD停车。同时VS-102带电,将调速油压卸掉,主汽门关闭,102-J停车。FIC-70调节点SHUTDOWN,实现联锁安全关闭。
注:逻辑点位号102-J 关注下方微信公众号,在线模考后查看