试题详情
- 简答题除住宅外的多层民用建筑、厂房和丙类仓库的哪些部位应设置消防应急照明灯具?
-
(1)封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室或合用前室;
(2)消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防烟与排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的其他房间;
(3)观众厅,建筑面积大于400m2的展览厅、营业厅、多功能厅、餐厅,建筑面积大于200m2的演播室;
(4)建筑面积大于300m2的地下、半地下建筑或地下室、半地下室中的公共活动房间;
(5)公共建筑中的疏散走到。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 干粉灭火系统模拟喷放试验时可采用()和(
- 下列不属于注册消防工程师级别的是()。
- 吊顶内的排烟管道应与可燃物保持不小于()
- 两座高层民用建筑相邻较高一面外墙为防火墙
- 隧道内应采用防火墙或耐火极限不低于()的
- 按照施工过程质量控制要求,消防给水系统施
- 某商业中心地上4层、地下1层,建筑
- 高层建筑裙房与可燃气体储罐的最小防火间距
- 气体灭火系统储瓶间和设置预制灭火系统的防
- 除规范另有规定外,二级耐火等级建筑楼板的
- 《建筑设计防火规范》规定,当人员密集的厅
- 消防设施档案应真实记录建筑消防设施的质量
- 为隧道供电的柴油发电机房,除满足相关要求
- 消火栓箱体安装的垂直度允许偏差为()mm
- 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》规
- 下列不属于安全检查表的优点的是()。
- 该建筑商店营业厅内任何一点至最近安全出口
- 汽车库内设备用房可否与汽车库划入一个防火
- 疏散通报的方式包括()
- 公安机关消防机构收到消防设计、竣工验收备