  • 1、在FGD烟气系统运行中,原烟气疏水#1门应关闭(停运后打开);净烟道疏水#1门开启#2门关闭,以保证净烟气带水能够及时排出。
    2、经常与锅炉保持联系,及时了解锅炉运行状况;当锅炉增减负荷、启停制粉系统、锅炉吹灰等重要操作时,特别是锅炉减负荷的过程中,加强对增压风机入口压力的监视与调整;
    3、严密监视增压风机运行情况,增压风机静叶应投入自动运行,并经常监视自动的工作情况,若自动失灵或调整不及时,应立即通知锅炉,解列自动调整,维持增压风机入口压力在正常范围内;手动调整增压风机入口静叶时,应及时观察入口压力的变化趋势,做到超前调节,调整时:应勤调、微调,不得大幅度调节静叶开度,以免影响锅炉的稳定运行;
    4、若发生增压风机压力异常或失去控制,危机锅炉安全运行时,应果断打开烟气旁路挡板;
    5、经常对烟气挡板进行就地检查,挡板状态应正确,连杆销子固定无松动现象,气缸、控制气源管路无漏气现象;
    6、就地检查各热工测点完好无损;
    7、每周一白班,试验旁路挡板快开功能。