试题详情
- 简答题对比案例中风系统模型校核计算分析表中的数据,判断设计院的设备选型是否能够完全满足深化设计后的系统运行?如不能满足,请指出哪些设备无法满足并分析产生这种情况的原因所在。
- 有部分设备无法满足深化设计后的系统运行。X-1和X-4无法满足要求。原因:深化设计过程中存在对管道系统的一些改动,包括一些翻弯避让的部位,这些位置的增加就导致管道系统中阻力损失的增大,相比于原来设计院提供的设备选型所提供的设备余压就无法满足原始的设计要求。其中X-1原始设备选型能够提供的余压为350pa,而经过深化设计后系统的阻力损失为348pa,相对于深化设计之前的289pa增加了59pa,所以X-1所提供的余压已经无法满足系统的正常运行,设备X-4同理。