- 简答题低压空气断路器运行中应做哪些维护工作?
-
(1)低压空气断路器运行前应检查其规格是否符合使用要求。应将电磁铁工作面的防锈油脂抹净并将断路器框架可靠接地。
(2)操动机构在使用一定次数(约1/4机械寿命)后,在传动机构部分应加润滑油(小容量塑料外壳式不需要)。
(3)定期清除断路器灰尘。
(4)灭弧室在经过分断短路或较长期使用后,应清除灭弧室壁和栅片上的金属颗粒和黑烟。长期未使用的灭弧室配件在使用前应烘干,以保证良好的绝缘。
(5)断路器触头在使用一定次数后,应打磨掉触头表面的毛刺和颗粒。只有当触头磨损至原厚度的1/3时,才考虑换新。
(6)定期检查脱扣器的电流整定值和延时,特别是半导体脱扣器,应定期试验按钮,检查其动作情况。 关注下方微信公众号,在线模考后查看