试题详情
- 简答题A公司中标承接旧城改造综合治理工程,其中新建一段长1.7km的中压燃气钢管(DN500),与穿越城际快速路的暗挖隧道连接;隧道埋深7m,长52m,隧道净断面尺寸为2.0m×2.3m,复合衬砌结构,断面为直墙、圆拱,平底板;净宽2.0m,起拱线高1.85m,矢高0.45m,净高2.3m,采用暗挖施工工艺。A公司将暗挖隧道工程分包给B公司,并签订了分包合同;B公司编制暗挖施工专项方案,报A公司批准后施工。施工过程中发生如下事件:事件1:B公司发现掌子面土层存在勘察报告未揭示的滞水。鉴于位于快速路下方,在原方案基础上采取了超前注浆加固、加密钢格栅和洞内排水等措施,增加了工程费用;现场有A公司安全监督人员和旁站监理人员。事件2:监督部门在例行检查时,发现B公司提供的安全施工许可证已过期。【问题】1.暗挖施工专项方案的编制及报批是否妥当?如有不妥,给出正确做法。2.事件1中增加的工程费用可否索赔?给出必要的索赔程序。3.就事件2,A、B公司各应承担哪些责任?4.指出暗挖段燃气管道焊接有哪些规定?
-
1.该专项施工方案由B公司编制妥当,但报A公司批准后施工不妥。正确的做法:还应经施工单位技术负责人,项目总监理工程师建设单位项目负责人签字后,才可实施。
2.可以索赔。因为施工前勘察未探明的地质条件,属于建设方责任,可以提出索赔。索赔程序:B公司向A公司提出索赔,由A公司向建设方提出索赔;A公司应协助B公司准备索赔资料和证据,尽管现场有A公司安全监督人员和旁站监理人员,但必须请监理工程师确认。
3.就事件2,A、B公司各应承担的相应责任:A公司没有审查分包方的安全施工资格(安全施工许可证过期)和安全生产保证体系,负有总承包方安全管理缺失的责任;B公司没有及时办理"安全施工许可证",反映出企业安全生产保证体系不健全,负有分包方安全管理的直接责任。
4.暗挖段燃气管道应尽量减少现场焊接焊缝,且对现场焊缝检验应采用100%无损探伤检测,其质量应达到《城镇燃气输配工程施工及验收规范》(CJJ33-2005)规定的合格标准的要求。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 某高架桥工程,其中有三跨为预应力钢
- 以地表水作为水源的给水处理厂常规处理的工
- 某城市桥梁工程,在施工前期,施工单
- 高等级路面的特点是路面强度高、刚度大、(
- 南方某城市新区建设中压0.35MPa燃气
- 某公司以BT方式总承包建设消纳量为200
- 喷射水泥砂浆保护层施工中规定,一般条件下
- 对不同级别、不同熔体流动速率的聚乙烯原料
- 在松软含水地层,施工条件困难地段修建隧道
- 关于市政公用工程工程量清单计价有关规定,
- 在防水要求不高,围岩有足够的自稳能力时,
- 市政公用工程中,混凝土配合比设计要经过四
- 在明挖基坑施工中,不属于地下水控制措施是
- 某城市市区主要路段的地下两层结构工
- 在安装( )时,补偿器应与管道保持同轴,
- HDPE膜防渗层不得在()施工。
- 可用捶击、振动、射水等方法下沉,但在黏土
- 项目部的施工成本管理是()的核心内容。
- 沟槽槽底土层为()时,应全部挖除并按设计
- 依据锚固原理,先张预应力混凝土构件中的预