- 简答题运维检修阶段避雷器技术监督工作对状态评价有何规定?
-
(1)应按照国家电网公司《电网设备状态评价工作标准》的规定,并依据Q/GDW454,开展避雷器状态评价工作,重点对状态信息完整性、准确性,状态评价结果的科学合理性等进行监督。
(2)在开展避雷器状态评价的同时,应按照《国家电网公司输变电设备风险评估导则》要求进行风险评估。