- 简答题什么是机械程序锁?
-
机械程序锁是随操作程序传递或置换用专用钥匙而达到先后开锁操作的要求。其最大优点是钥匙传递不受距离的限制,与操作票中规定的行走路线完全一致,但使用中存在:
(1)简单程序锁功能简单只能在较简单的接线方式下采用,不具备横向闭锁功能,在复杂的接线方式下不能采用;
(2)有较灵活闭锁方式的程序锁虽然能满足复杂的接线,但在闭锁方案中必须设置母线倒排锁,使得操作过程十分复杂;
(3)在大型变电站,隔离开关分合闸采用按钮控制电动机正反转,而程序锁对按钮无法进行程序控制;
(4)众多的程序钥匙,由于安装不规范、生产工艺及材料差等问题,使程序锁易被氧化锈蚀、发生卡涩,致使闭锁功能失效;
(5)程序锁使用时,必须从头开始,中间不能间断。程序锁现在已基本不采用。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 发电厂、集控站和变电站,同时接到地调及县
- 变电站只有一台变压器,则中性点应()接地
- 正常运行时,受控站(),其方式选择开关(
- 带负荷合刀闸时,发现合错,应()
- 工作间断、转移和终结制度的含义是什么?
- 监控员正常巡查内容有:()
- 损坏或存有故障的电动工器具应及时修理,未
- 变电站管理规范,制定了本变电站()运行管
- DVM的检定工作通常可分为三种情况,即周
- 零序电流保护运行中的问题有()。
- 断路器失灵保护动作的条件是()和(),两