- 简答题综合自动化变电站,同期回路采取自动准同期方式,同期检定由测控装置完成。如何判断线路无压和TV断线?TV断线是否允许操作?若不允许,线路无压又如何判断?
- 线路侧无压和线路TV二次断线现象一致。对于同期并列在TV断线时不得操作,防止装置以无压方式合闸造成非同期并列。如果遥测量中有线路同期电压值,操作前应先检查同期电压正常后在进行操作。否则应将同期并列点的自动准同期取消,在合闸操作时人工选择合闸方式。